Hallo,
ich suche folgendes zu realisieren:
1.) Per Tastendruck wird ein Funktion / Servo auf eine bestimmte Position gesetzt.
Ändere ich nun einen anderen Steuerknüppel (um ein paar Prozent) soll die Funktion wieder automatisch auf den Ausgangszustand zurückgesetzt werden.
( Der Zustand des Knüppels soll beliebig sein)
Wie lässt sich so was realisieren ?
Danke
Klaus
ich suche folgendes zu realisieren:
1.) Per Tastendruck wird ein Funktion / Servo auf eine bestimmte Position gesetzt.
Ändere ich nun einen anderen Steuerknüppel (um ein paar Prozent) soll die Funktion wieder automatisch auf den Ausgangszustand zurückgesetzt werden.
( Der Zustand des Knüppels soll beliebig sein)
Wie lässt sich so was realisieren ?
Danke
Klaus
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- IG-Modellbau
-
- Offline
- Moderator
-
- Posts: 3781
- Thank you received: 2809
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Logische Funktionen: Entriegelung bei Änderung
26 Sep 2022 06:41
Hallo Klaus,
"( Der Zustand des Knüppels soll beliebig sein)"
Du meinst damit die Position des Knüppels zum Zeitpunkt des Aktivierens, richtig?
Das könnte ein KO Kriterium sein, ich wüsste nicht wie das zu realisieren wäre.
Ingmar
"( Der Zustand des Knüppels soll beliebig sein)"
Du meinst damit die Position des Knüppels zum Zeitpunkt des Aktivierens, richtig?
Das könnte ein KO Kriterium sein, ich wüsste nicht wie das zu realisieren wäre.
Ingmar
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- klaus313
-
Topic Author
- Offline
- Senior Member
-
- Posts: 51
- Thank you received: 7
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Logische Funktionen: Entriegelung bei Änderung
26 Sep 2022 06:51
Hallo Ingmar, ja so war die Idee ...
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- IG-Modellbau
-
- Offline
- Moderator
-
- Posts: 3781
- Thank you received: 2809
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Logische Funktionen: Entriegelung bei Änderung
26 Sep 2022 07:02
Hallo Klaus,
habe eine Lösung, aber mit der Einschränkung, dass der Knüppel sehr empfindlich für die Rückstellung ist.
Diese zwei log. Schalter machen grundsätzlich das, was Du möchtest.
Bedingung, P4 in meinem Beispiel muss 1:1 auf einen Servoausgang gelegt werden, darüber hole ich mir, so zu sagen, den Positionsspeicher.
Evtl. geht auch nur eine Funktion P4, die evtl. noch leicht verzögert werden könnte.....
Ich teste mal noch etwas.
Ingmar
habe eine Lösung, aber mit der Einschränkung, dass der Knüppel sehr empfindlich für die Rückstellung ist.
Attachment Move.png not found
Attachment FF.png not found
Diese zwei log. Schalter machen grundsätzlich das, was Du möchtest.
Bedingung, P4 in meinem Beispiel muss 1:1 auf einen Servoausgang gelegt werden, darüber hole ich mir, so zu sagen, den Positionsspeicher.
Evtl. geht auch nur eine Funktion P4, die evtl. noch leicht verzögert werden könnte.....
Ich teste mal noch etwas.
Ingmar
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- IG-Modellbau
-
- Offline
- Moderator
-
- Posts: 3781
- Thank you received: 2809
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Logische Funktionen: Entriegelung bei Änderung
26 Sep 2022 07:10 - 26 Sep 2022 07:11
Hallo Klaus,
ja, eine Funktion (P4) reicht auch und die leicht verzögert, macht das Ganze etwas unempfindlicher...
Ingmar
ja, eine Funktion (P4) reicht auch und die leicht verzögert, macht das Ganze etwas unempfindlicher...
Attachment F_Kurve.png not found
Attachment Move_2022-09-26.png not found
Ingmar
Last edit: 26 Sep 2022 07:11 by IG-Modellbau.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- klaus313
-
Topic Author
- Offline
- Senior Member
-
- Posts: 51
- Thank you received: 7
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Logische Funktionen: Entriegelung bei Änderung
26 Sep 2022 14:26
was ist den U1 bei deinem Beispiel ?