Powerbox PBS16 Drucksensor
- cpt_volker
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 995
- Thank you received: 406
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Powerbox PBS16 Drucksensor
24 Jan 2021 16:43 - 24 Jan 2021 16:50alcon wrote: Hallo,
Telemetrie hab ich natürlich bei meinen Versuchen immer im Sender wieder zurückgesetzt.
Es scheint am Assist zu liegen. Gerade auch mit Expander dazwischen.
Grüße
Matthias
Nabend,
sind im Assist die Eingänge, an denen der Sensor steckt, auf Jetibox/Sensor bzw. auf EX-Bus eingestellt, je nachdem was der Sensor für ein Signal ausgibt? EX-Bus-Telemtrie funktioniert nicht mit Expander. Steht leider nirgends, ist aber leider so...
Gruß,
Volker
Last edit: 24 Jan 2021 16:50 by cpt_volker.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- tabode
-
- Offline
- Premium Member
-
- Posts: 98
- Thank you received: 70
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Powerbox PBS16 Drucksensor
16 Jul 2021 09:13 - 16 Jul 2021 09:14
Moin Zusammen,
habt Ihr das nun alle problemlos hinbekommen ?
Ich bekomme die Telemetriedaten des PBS16 nicht zum laufen. Sensor ist auf EX eingestellt. Weder im REX3 noch in der CB200 wird er erkannt.
Einlesen der Sensoren usw. führt leider nicht zum Erfolg.
Vlt. übersehe ich etwas.
LG
habt Ihr das nun alle problemlos hinbekommen ?
Ich bekomme die Telemetriedaten des PBS16 nicht zum laufen. Sensor ist auf EX eingestellt. Weder im REX3 noch in der CB200 wird er erkannt.
Einlesen der Sensoren usw. führt leider nicht zum Erfolg.
Vlt. übersehe ich etwas.
LG
Last edit: 16 Jul 2021 09:14 by tabode.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Peka
-
- Offline
- Elite Member
-
- Posts: 183
- Thank you received: 30
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Powerbox PBS16 Drucksensor
16 Jul 2021 09:21
Mein Temperatursensor geht auch nicht über die CB Box weder als EX Sensor noch als JetiBox Sensor . Am Empfänger als EX Sensor nur wenn dieser nicht an die CB Box angeschlossen ist. Sobald der Empfänger an der CB Box ist liefert der Sensor keine Daten mehr. Habe nun den Sensor auf JetiBox umgestellt und am Telemetrieanschluß/Jetibox des Empfänger laufen. Hier funktioniert er.
Gruß
Peter
Peter
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- FuniCapi
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 1889
- Thank you received: 930
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Powerbox PBS16 Drucksensor
16 Jul 2021 10:55 - 16 Jul 2021 11:02
Meines Wissens sind alle Sensoren von Powerbox nur EX-Telemtrie und nicht Ex-Bus fähig. Deshalb muss an den Empfängern und Centralboxen der Eingang auf Jetibox/Sensor eingestellt sein. EX-Bus funktioniert nicht.
Seid ihr sicher dass ihr überall die Eingänge richtig eingestellt habt?
Ansonsten versucht die Sensoren upzudaten. Zu Beginn gab es mal ein Problem wenn man mehrere Powerbox Sensoren angeschlossen hatte, da alle die gleiche ID hatten. Das sollte mit dem Update behoben sein.
Nachtrag:
Habe gerade gesehen dass es ein Update der Sensoren gab, nach dem diese Ex-Telemetrie und Ex-Bus können.
Wichtig ist, dass die Einstellung des Sensors und die des Eingangs des Empfängers/Centralbox übereinstimmen:
EX-Telemetrie -> Jetibox/Sensor
Ex-Bus -> Ex-Bus (Input)
Nach dem Umstellen immer alles neustarten und die Telemetrie neu einlesen.
Gruss Lukas
Seid ihr sicher dass ihr überall die Eingänge richtig eingestellt habt?
Ansonsten versucht die Sensoren upzudaten. Zu Beginn gab es mal ein Problem wenn man mehrere Powerbox Sensoren angeschlossen hatte, da alle die gleiche ID hatten. Das sollte mit dem Update behoben sein.
Nachtrag:
Habe gerade gesehen dass es ein Update der Sensoren gab, nach dem diese Ex-Telemetrie und Ex-Bus können.
Wichtig ist, dass die Einstellung des Sensors und die des Eingangs des Empfängers/Centralbox übereinstimmen:
EX-Telemetrie -> Jetibox/Sensor
Ex-Bus -> Ex-Bus (Input)
Nach dem Umstellen immer alles neustarten und die Telemetrie neu einlesen.
Gruss Lukas
Last edit: 16 Jul 2021 11:02 by FuniCapi.
The following user(s) said Thank You: Gliderfan1, Nicolas
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Gliderfan1
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 843
- Thank you received: 467
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Powerbox PBS16 Drucksensor
16 Jul 2021 12:50
Hallo Lukas,
Das stimmt so nicht. Ich konnte den PBS-V60 (einfacher Spannungssensor) wahlweise auf "Jetibox" oder "EX-Bus" umstellen via Powerbox USB-Kabel und dem Powerbox Terminal Programm. Auch bei meiner neuen Powerbox Soruce Weiche kann man das wählen. Hatte betreffend PBS-V60 extra noch bei Powerbox nachgefragt, bei allen momentanen und älteren Jeti telemetriefähigen Produkten sei das möglich, allerdings werde bei zukünftigen neuen Produkten dann "nur" noch EX-Bus implementiert.
Hab übrigens mal bei SM-Modellbau nachgefragt, ob man da auch über Implementierung Option EX-Bus (neben Jetibox/EX) bei Unisens-E nachdenkt, dies ist tatsächlich der Fall und wird für die Zukunft geplant.
LG
Peter
Das stimmt so nicht. Ich konnte den PBS-V60 (einfacher Spannungssensor) wahlweise auf "Jetibox" oder "EX-Bus" umstellen via Powerbox USB-Kabel und dem Powerbox Terminal Programm. Auch bei meiner neuen Powerbox Soruce Weiche kann man das wählen. Hatte betreffend PBS-V60 extra noch bei Powerbox nachgefragt, bei allen momentanen und älteren Jeti telemetriefähigen Produkten sei das möglich, allerdings werde bei zukünftigen neuen Produkten dann "nur" noch EX-Bus implementiert.
Hab übrigens mal bei SM-Modellbau nachgefragt, ob man da auch über Implementierung Option EX-Bus (neben Jetibox/EX) bei Unisens-E nachdenkt, dies ist tatsächlich der Fall und wird für die Zukunft geplant.
LG
Peter
The following user(s) said Thank You: amhlinwucd, Nicolas
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- tabode
-
- Offline
- Premium Member
-
- Posts: 98
- Thank you received: 70
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Powerbox PBS16 Drucksensor
16 Jul 2021 15:30
so läuft jetzt....
1.PBS16 auf Jetibox gestellt
2. An der CB den Steckplatz ( bei mir 14 ) auf Telem.eingang
Sensor war sofort da und zeigt Werte an.
1.PBS16 auf Jetibox gestellt
2. An der CB den Steckplatz ( bei mir 14 ) auf Telem.eingang
Sensor war sofort da und zeigt Werte an.
The following user(s) said Thank You: Nicolas
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Time to create page: 0.344 seconds