Ferritkern bei CB notwendig?
- onki
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 2286
- Thank you received: 791
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Ferritkern bei CB notwendig?
07 Jan 2016 21:41 - 07 Jan 2016 21:43
Hallo,
ein guter Kompromiss ist eine sog. Kombilitze. Das ist ein verdrilltes "Buskabel" bei dem 2x 0,5² sowie eine Ader mit 0.14² zusammen verdrillt sind. Das Servosignal ist ja quasi Stromlos und somit ohne nenneswerte ohmschen Verluste.
Hab ich so im Ventus im Einsatz und ist der pragmatische Ansatz zwischen Widerstand und Gewicht.
Kabel-As hat sowas z.B., der Shop ist derzeit aber leider down.
Gruß
Onki
ein guter Kompromiss ist eine sog. Kombilitze. Das ist ein verdrilltes "Buskabel" bei dem 2x 0,5² sowie eine Ader mit 0.14² zusammen verdrillt sind. Das Servosignal ist ja quasi Stromlos und somit ohne nenneswerte ohmschen Verluste.
Hab ich so im Ventus im Einsatz und ist der pragmatische Ansatz zwischen Widerstand und Gewicht.
Kabel-As hat sowas z.B., der Shop ist derzeit aber leider down.
Gruß
Onki
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Rainer aka Onki
www.onki.de
gepostet unter Verwendung von 100% recycelter Elektronen.
Rainer aka Onki
www.onki.de
gepostet unter Verwendung von 100% recycelter Elektronen.
Last edit: 07 Jan 2016 21:43 by onki.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- onki
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 2286
- Thank you received: 791
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Ferritkern bei CB notwendig?
08 Jan 2016 06:25
Hallo,
hier gibt es die angesprochenen Kabel auch:
www.muldentalelektronik.de/wbshop_ml/wbc...=917&rid=129&recno=2
Gruß
Onki
hier gibt es die angesprochenen Kabel auch:
www.muldentalelektronik.de/wbshop_ml/wbc...=917&rid=129&recno=2
Gruß
Onki
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Rainer aka Onki
www.onki.de
gepostet unter Verwendung von 100% recycelter Elektronen.
Rainer aka Onki
www.onki.de
gepostet unter Verwendung von 100% recycelter Elektronen.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- hengi_m
-
- Offline
- Premium Member
-
- Posts: 81
- Thank you received: 17
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Ferritkern bei CB notwendig?
08 Jan 2016 09:13
Hallo Fabian,
wie schon vorher angesprochen wurde bringen Ferritkerne heute nix mehr; schaden tun sie aber auch nicht.
Verdrilltes Kabel, ausreichend Querschnitt und du wirst keine Probleme haben.
Ich hatte diesbezüglich noch nie Probleme.
mfg
Michael
wie schon vorher angesprochen wurde bringen Ferritkerne heute nix mehr; schaden tun sie aber auch nicht.
Verdrilltes Kabel, ausreichend Querschnitt und du wirst keine Probleme haben.
Ich hatte diesbezüglich noch nie Probleme.
mfg
Michael
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Soundmann
-
- Offline
- Junior Member
-
- Posts: 32
- Thank you received: 4
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Ferritkern bei CB notwendig?
08 Jan 2016 12:28
Hallo Onki, leider geht der link nicht, Seitenbedingt, die Arbeiten mit ner Session ID. Kannst du Typ oder Bestellnr. angeben?
Danke im Vorraus,
Gruß
Frank
Danke im Vorraus,
Gruß
Frank
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- onki
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 2286
- Thank you received: 791
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Ferritkern bei CB notwendig?
08 Jan 2016 14:15
Hallo Frank,
such mal bei Muldenthal Elektronik nach der Artikelnr. 54070.
Gruß
Onki
such mal bei Muldenthal Elektronik nach der Artikelnr. 54070.
Gruß
Onki
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Rainer aka Onki
www.onki.de
gepostet unter Verwendung von 100% recycelter Elektronen.
Rainer aka Onki
www.onki.de
gepostet unter Verwendung von 100% recycelter Elektronen.
The following user(s) said Thank You: Soundmann
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Time to create page: 0.331 seconds