MFlow 2 T800
- Tiger52
-
- Offline
- Senior Member
-
- Posts: 76
- Thank you received: 2
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Re:MFlow 2 T800
07 Apr 2017 05:49
Muss da Thema noch mal aufgreifen. Wenn den Alarm für den Restwert einstellen will geht das doch nur über die Jetbox (DS16 ) . Hier kann man aber nur die Prozentwerte einstellen richtig ?
LG Dieter
LG Dieter
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- oalchris
-
- Offline
- Premium Member
-
- Posts: 81
- Thank you received: 11
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Re:MFlow 2 T800
07 Apr 2017 07:13
Die Meldung bekommst du über Alarme bei den Sensoren.
Drücke die + Taste wähle den Sensorwert aus, dann kannst du im Menü einstellen ab wann und wie oft
die Meldung kommen soll. Ich habe mir gleich mehrere Alarmmarken gesetzt, zuerst mit nur 1maliger
Ansage, wenn es dann ernst wird mit Wiederholung.
In der Jeti Box habe ich nur das Volumen eingestellt.
Gruß
Christian
Drücke die + Taste wähle den Sensorwert aus, dann kannst du im Menü einstellen ab wann und wie oft
die Meldung kommen soll. Ich habe mir gleich mehrere Alarmmarken gesetzt, zuerst mit nur 1maliger
Ansage, wenn es dann ernst wird mit Wiederholung.
In der Jeti Box habe ich nur das Volumen eingestellt.
Gruß
Christian
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- oalchris
-
- Offline
- Premium Member
-
- Posts: 81
- Thank you received: 11
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Re:MFlow 2 T800
07 Apr 2017 07:13
Die Meldung bekommst du über Alarme bei den Sensoren.
Drücke die + Taste wähle den Sensorwert aus, dann kannst du im Menü einstellen ab wann und wie oft
die Meldung kommen soll. Ich habe mir gleich mehrere Alarmmarken gesetzt, zuerst mit nur 1maliger
Ansage, wenn es dann ernst wird mit Wiederholung.
In der Jeti Box habe ich nur das Volumen eingestellt.
Gruß
Christian
Drücke die + Taste wähle den Sensorwert aus, dann kannst du im Menü einstellen ab wann und wie oft
die Meldung kommen soll. Ich habe mir gleich mehrere Alarmmarken gesetzt, zuerst mit nur 1maliger
Ansage, wenn es dann ernst wird mit Wiederholung.
In der Jeti Box habe ich nur das Volumen eingestellt.
Gruß
Christian
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Tiger52
-
- Offline
- Senior Member
-
- Posts: 76
- Thank you received: 2
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Re:MFlow 2 T800
07 Apr 2017 07:35
Danke Christian,
hätte ich ja selbst drauf kommen können.Aber Danke für die schnelle Hilfe-
Gruß Dieter
hätte ich ja selbst drauf kommen können.Aber Danke für die schnelle Hilfe-
Gruß Dieter
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Uwe S.
-
- Offline
- New Member
-
- Posts: 4
- Thank you received: 0
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW MFlow 2 T800
03 Jul 2018 18:03
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich mit einem Problem an Euch wenden.
Und zwar versuche ich den MFlow im Sender zu integrieren. Ich mache das über die Zentralbox 200.
In der Geräteübersicht wird der MFlow erkannt, nur ansprechen kann ich ihn nicht, weil wohl die "MFlow2.bin" Datei fehlt.
Im Ordner "devices" ist sie auch nicht vorhanden.
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich diese Datei downloaden kann?
Ich habe bisher nichts gefunden.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Uwe
ich bin neu hier im Forum und möchte mich mit einem Problem an Euch wenden.
Und zwar versuche ich den MFlow im Sender zu integrieren. Ich mache das über die Zentralbox 200.
In der Geräteübersicht wird der MFlow erkannt, nur ansprechen kann ich ihn nicht, weil wohl die "MFlow2.bin" Datei fehlt.
Im Ordner "devices" ist sie auch nicht vorhanden.
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich diese Datei downloaden kann?
Ich habe bisher nichts gefunden.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Uwe
Please Log in or Create an account to join the conversation.