Konstante Funktionskurve verzögert schalten

  • OlivierJ
  • OlivierJ's Avatar
  • Offline
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Posts: 55
  • Thank you received: 11

TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Konstante Funktionskurve verzögert schalten

09 Aug 2022 19:14
#19
Hallo Kai und Ingmar,

Danke !
Dann versuche ich das noch einmal so.
Verstanden habe ich es, nun muss ich es noch umsetzen.

Grüße Olivier

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • OlivierJ
  • OlivierJ's Avatar
  • Offline
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Posts: 55
  • Thank you received: 11

TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Konstante Funktionskurve verzögert schalten

09 Aug 2022 22:10
#20
Hi,

ich bin ein Stück weiter, stehe aber wieder vor einem Problem.

Ich habe nun einen Sequenzer Q1 erstellt , mit folgenden Werten: 0.0s = 0% , 0.2s=0%, 0.3s=60%

Nun habe ich einen logischen Schalter mit Geber P4 und dem Sequenzer Q1 erstellt.
Die Anzeige im Logischen Schalter zeigt mir beim Geber P4 die Werte von -100 bis +100 % an,
Der Ausgang des logischen Schalter geht dann aber nur von 0 -100% (wenn ich OR verknüpfe), oder von 0 bis -100% (wenn ich AND verknüpfe).

Wenn der logische Schalter die Werte des Gebers P4 von -100% bis +100% ausgeben würde, wäre dies meine Lösung.

Mache ich noch etwas falsch?

Grüße,
Olivier

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • Günter07
  • Günter07's Avatar
  • New Member
  • New Member
  • Thank you received: 0

TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Konstante Funktionskurve verzögert schalten

10 Aug 2022 11:02
#21
Hi,

Ingmar und Alois haben es eigentlich in ihren ersten Antworten ja bereits aufgezeigt ...

Dein Rettungschalter soll direkt auf dein System wirken und auch Pitch sofort auf 0% setzen. Nur das ZUSÄTZLICHE Pitch zum schweben/steigen soll verzögert über den logischen Schalter aktiviert werden ...

Hier eine detaillierte Antwort:

Attachment Screen001_2022-08-10-2.png not found



Wichtig dabei ist wie im Bild der eingekreiste Teil!!! Senkrecht und NICHT schräg!!! Jetzt wird nicht langsam innerhalb des angegebenen Zeitraumes umgeschaltet, sondern die Zeit abgewartet und dann schlagartig geschaltet. Hier kannst Du deine Verzögerung von 0,5 Sekunden einstellen ...

Wir müssen aber jetzt noch diesen Schalter auf Pitch bekommen und zwar mit einem Mischer:

Attachment Screen002_2022-08-10-2.png not found

Attachment Screen003_2022-08-10-2.png not found



von nichts auf Pitch aber dafür 100% :-)

Als Switch für den Mischer jetzt bitte den logischen Schalter von oben nehmen...
Die Kurve auf einen konstanten Wert geben den Du für Pitch jetzt benötigst...

LG Günter

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • OlivierJ
  • OlivierJ's Avatar
  • Offline
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Posts: 55
  • Thank you received: 11

TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Konstante Funktionskurve verzögert schalten

10 Aug 2022 15:11
#22
Hallo Günter,

vielen Dank für deinen Beitrag, da hab ich wieder etwas gelernt!

Ich habe direkt versucht das umzusetzen, wieder stoße ich auf ein Problem.

Es funktioniert genau so wie von dir beschrieben, davon ausgehend das mein Rettungschalter Pitch sofort auf 0% stellt.
Das bekomme ich aber nicht hin.
Irgendwie habe ich einen Knoten und verzweifle daran.

Mein Rettungschalter (SE) ist als Geber für eine Funktionskurve (horizontale Rettung) hinterlegt, beim betätigen geht der Kanal 5 direkt auf 100%,
nach 0.5 sec wirkt der Mischer über den logischen Schalter ausgelöst und erhöht Pitch um 60%. Wenn der Knüppel aber z.b voll negativ gezogen ist, werden dort einfach 60% addiert.

Ich muss also ganz wichtig Pich vorab auf 0% bekommen. (du hast das ja auch extra erwähnt).
Nur wie?

Wenn ich z.b die Rettung als "Flugphase" definieren würde, wäre das einfach umzusetzen, nur hätte ich dann keine Möglichkeit die richtige Drehzahl vozugeben,
Evtl. benötige ich dann eine Rettungsflugphase pro Drehzahl-Flugphase?

Vielleicht habt Ihr noch einen Tipp für mich?

Gruß,
Olivier

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • Günter07
  • Günter07's Avatar
  • New Member
  • New Member
  • Thank you received: 0

TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Konstante Funktionskurve verzögert schalten

10 Aug 2022 18:31
#23
Hallo Oliver,

im Eingangsposting hat Gerry geschrieben er hat bereits Pitch auf 0% und daher habe ich diese Antwort so verfasst.

Könnte man mit einer eigenen Flugphase machen oder ...

Attachment Screen001_2022-08-10-3.png not found

Attachment Screen003_2022-08-10-3.png not found



Einfach hier deinen Rettungsschalter eintragen und den Weg auf 0 ziehen. Damit ist Pitch sofort genau in der Mitte ...

LG Günter

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • Günter07
  • Günter07's Avatar
  • New Member
  • New Member
  • Thank you received: 0

TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Konstante Funktionskurve verzögert schalten

10 Aug 2022 19:33
#24
Da ist mir noch eingefallen wenn du Dual-Rate/Expo bereits anders belegt hast gibt es noch einen einfachen Weg...

Attachment 1_2022-08-10.png not found

Attachment 2_2022-08-10.png not found



Einen Mischer Pitch zu Pitch und die Kurve genau gegenverkehrt anlegen. Bei jedem Knüppelausschlag wird genau das Gegenteil dazugemischt und dadurch der Ausschlag neutralisiert.

LG Günter

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.386 seconds