Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind
- Nicole
-
Topic Author
- Offline
- New Member
-
- Posts: 16
- Thank you received: 1
TPL_KUNENA_MESSAGE_CREATED Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind
10 Jun 2023 13:26
Hallo,
ich habe einen MT300 verbaut. Nun möchte ich einen Alarm (Sprachausgabe) ausgeben lassen wenn beide Zylinder eine Temperatur von mehr als 80 Grad erreicht haben.
Es soll so wie bei einem logischen Schalter funktionieren.
Leider kann man bei den logischen Schaltern nicht die Telemetriewerte als Schalter benutzen.
Hat einer von Euch eine Lösung für mich?
Viele Grüße
Nicole
ich habe einen MT300 verbaut. Nun möchte ich einen Alarm (Sprachausgabe) ausgeben lassen wenn beide Zylinder eine Temperatur von mehr als 80 Grad erreicht haben.
Es soll so wie bei einem logischen Schalter funktionieren.
Leider kann man bei den logischen Schaltern nicht die Telemetriewerte als Schalter benutzen.
Hat einer von Euch eine Lösung für mich?
Viele Grüße
Nicole
Immer noch einen Schlepp im Tank.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- FuniCapi
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 1889
- Thank you received: 930
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind
10 Jun 2023 13:37Leider kann man bei den logischen Schaltern nicht die Telemetriewerte als Schalter benutzen.
Doch, das nennt sich Telemetriegeber. Und genau damit und einem Logischen Schalter mit AND Verknüpfung kann man das lösen was du möchtest.
Gruss Lukas
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Nicole
-
Topic Author
- Offline
- New Member
-
- Posts: 16
- Thank you received: 1
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind
10 Jun 2023 14:08 - 10 Jun 2023 14:09
Hallo Lukas ,
Telemetriegeber habe ich noch nie benutzt.
Kannst Du mir vllt. an der Stelle helfen wie ich die einstellen muss.
Wie bekomme ich dann die Sprachausgebe?
Gruss NIcole
Telemetriegeber habe ich noch nie benutzt.
Kannst Du mir vllt. an der Stelle helfen wie ich die einstellen muss.
Wie bekomme ich dann die Sprachausgebe?
Gruss NIcole
Immer noch einen Schlepp im Tank.
Last edit: 10 Jun 2023 14:09 by Nicole.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- cpt_volker
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 995
- Thank you received: 406
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind
10 Jun 2023 15:11 - 10 Jun 2023 15:16
Einfach zwei Telemetriegeber anlegen.
MX1 schaltet, wenn Temp. 1 vom MT300 >80
MX2 schaltet, wenn Temp 2 vom MT300>80
Dann einen logischen Schalter, der schaltet, wenn MX1 und MX2 an sind.
Zu guter letzt eine Sprachansage (Sprachansage/Ereignis) geschaltet über diesen logischen Schalter.
Gruß,
Volker
MX1 schaltet, wenn Temp. 1 vom MT300 >80
MX2 schaltet, wenn Temp 2 vom MT300>80
Dann einen logischen Schalter, der schaltet, wenn MX1 und MX2 an sind.
Zu guter letzt eine Sprachansage (Sprachansage/Ereignis) geschaltet über diesen logischen Schalter.
Gruß,
Volker
Last edit: 10 Jun 2023 15:16 by cpt_volker.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Nicole
-
Topic Author
- Offline
- New Member
-
- Posts: 16
- Thank you received: 1
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind
10 Jun 2023 15:15
Dankeschön Volker,
werde ich Morgen mal so versuchen.
Gruß Nicole
werde ich Morgen mal so versuchen.
Gruß Nicole
Immer noch einen Schlepp im Tank.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Nicole
-
Topic Author
- Offline
- New Member
-
- Posts: 16
- Thank you received: 1
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind
11 Jun 2023 14:15
Hallo Volker,
vielen Dank es hat alles so funktioniert.
Gruß Nicole
vielen Dank es hat alles so funktioniert.
Gruß Nicole
Immer noch einen Schlepp im Tank.
The following user(s) said Thank You: cpt_volker
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Time to create page: 0.333 seconds