Logischen Schalter unter -100 abfragen
- sunbeam
-
Topic Author
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 2843
- Thank you received: 896
TPL_KUNENA_MESSAGE_CREATED Logischen Schalter unter -100 abfragen
18 May 2024 22:06
Hallo zusammen,
für eine Lichtsteuerung arbeite ich mit logischen Schaltern, mit denen ich Funktionen schalte. Jeder Funktion ist über eine konstante Funktionskurve ein Wert zugeordnet. Über logische Schalter (Einstellung "Proportional" und "LIN" sowie "ODER-Verknüpfung") gelingt es, die jeweiligen Positionen abzufragen. Damit kann ich vier Schaltpositionen mit zwei 2-Stufen-Schaltern schalten: Beide Schalter unten = Lichtmuster 1; ein Schalter oben = Lichtmuster 2; der andere Schalter oben = Lichtmuster 3; beide Schalter oben (über logischen Schalter abgefragt) = Lichtmuster 4. Die geschalteten Positionen sind -100, -10, 0 und +100.
Über die genannten logischen ODER-Verknüpfungen kann ich den Wert der Funktion, die ich über eine Funktionskurve zugewiesen habe, abfragen.
Jetzt zum Problem: Die Funktionskurve der ersten geschalteten Funktion steht nicht bei -100, sondern bei -110, weil die UniLight-Steuerung bei -100 noch nicht ganz aus ist. Frage ich aber diese Position über einen logischen Schalter ab, so gibt er mir nur -100 aus, nicht aber den in der Funktionskurve eingestellten Wert von -110. Somit kann ich das Lichtmuster nicht komplett ausschalten.
Mich wundert das, weil ich ansonsten jeden Wert der Funktionskurve über den logischen Schalter ansprechen kann; bei -100 scheinen die aber dicht zu machen, so dass ich keinen geringeren Wert generieren kann.
Viele Grüße
Kai
für eine Lichtsteuerung arbeite ich mit logischen Schaltern, mit denen ich Funktionen schalte. Jeder Funktion ist über eine konstante Funktionskurve ein Wert zugeordnet. Über logische Schalter (Einstellung "Proportional" und "LIN" sowie "ODER-Verknüpfung") gelingt es, die jeweiligen Positionen abzufragen. Damit kann ich vier Schaltpositionen mit zwei 2-Stufen-Schaltern schalten: Beide Schalter unten = Lichtmuster 1; ein Schalter oben = Lichtmuster 2; der andere Schalter oben = Lichtmuster 3; beide Schalter oben (über logischen Schalter abgefragt) = Lichtmuster 4. Die geschalteten Positionen sind -100, -10, 0 und +100.
Über die genannten logischen ODER-Verknüpfungen kann ich den Wert der Funktion, die ich über eine Funktionskurve zugewiesen habe, abfragen.
Jetzt zum Problem: Die Funktionskurve der ersten geschalteten Funktion steht nicht bei -100, sondern bei -110, weil die UniLight-Steuerung bei -100 noch nicht ganz aus ist. Frage ich aber diese Position über einen logischen Schalter ab, so gibt er mir nur -100 aus, nicht aber den in der Funktionskurve eingestellten Wert von -110. Somit kann ich das Lichtmuster nicht komplett ausschalten.
Mich wundert das, weil ich ansonsten jeden Wert der Funktionskurve über den logischen Schalter ansprechen kann; bei -100 scheinen die aber dicht zu machen, so dass ich keinen geringeren Wert generieren kann.
Viele Grüße
Kai
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- FuniCapi
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 1889
- Thank you received: 930
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Logischen Schalter unter -100 abfragen
18 May 2024 23:27 - 18 May 2024 23:29
Was auf dem zugeordneten Kanal ausgegeben wird, wird nicht nur den Geber und die Funktionskurve bestimmt, sondern auch durch die Servoeinstellungen. Wenn deine Vermutung stimmt, dass -110% dein Problem löst, dann musst du lediglich den zugehörigen Servoweg des ausgebenden Kanals auf -110% stellen.
Irgendwie habe ich aber die Vermutung, dass noch was anderes nicht passt.
Gruss Lukas
Irgendwie habe ich aber die Vermutung, dass noch was anderes nicht passt.
Gruss Lukas
Last edit: 18 May 2024 23:29 by FuniCapi.
The following user(s) said Thank You: sunbeam
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- sunbeam
-
Topic Author
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 2843
- Thank you received: 896
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Logischen Schalter unter -100 abfragen
19 May 2024 07:45
Hallo Lukas,
vielen Dank, genau das war es! Der Servoweg geht nun statt von -100 bis +100 von -125 bis +125 und ich kann somit alle Positionen derart ansteuern, wie ich es möchte bzw wie ich das von der Logik der logischen Schalter erwartet hätte.
Viele Grüße
Kai
vielen Dank, genau das war es! Der Servoweg geht nun statt von -100 bis +100 von -125 bis +125 und ich kann somit alle Positionen derart ansteuern, wie ich es möchte bzw wie ich das von der Logik der logischen Schalter erwartet hätte.
Viele Grüße
Kai
Please Log in or Create an account to join the conversation.