+49 6027 7180599 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mo-Fr: 10.00 - 18.00

Spannungsalarm erst z.B. nach 5sek.Unterschreitung

  • RS
  • RS's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Posts: 93
  • Thank you received: 0

TPL_KUNENA_MESSAGE_CREATED Spannungsalarm erst z.B. nach 5sek.Unterschreitung

28 May 2016 11:55
#1
Hallo,

gibt es eine Möglichkeit einen Alarm erst auszugeben nach einer Zeit X?

Ich würde gerne meinen Spannungsalarm(V) vom Mezon erst auslösen lassen, sobald der Wert mehr als z.B. 5Sek. unterschritten wurde.

Wäre das realisierbar?

Gruß Roger

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • SteffMT
  • SteffMT's Avatar
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Posts: 366
  • Thank you received: 90

TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Spannungsalarm erst z.B. nach 5sek.Unterschreitung

28 May 2016 12:28 - 28 May 2016 12:31
#2
Ohne es ausprobiert zu haben wäre folgendes ne Idee:

Telemtriegeber anlegen mit Sensor Spannung und Gebertyp Switch.
Schaltwert festlegen.

Einen Sequenzer anlegen mit der gewünschten Zeit und mit dem MX auslösen.
Asymmetrisch und nicht Sequenz immer beenden

Einen Alarm anlegen und als Aktivierungsschalter den Sequenzer nutzen.

Grüße
Stefan
Last edit: 28 May 2016 12:31 by SteffMT.
The following user(s) said Thank You: RS

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • RS
  • RS's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Posts: 93
  • Thank you received: 0

TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Spannungsalarm erst z.B. nach 5sek.Unterschreitung

28 May 2016 14:53
#3
Hallo Stefan,

vielen Dank für die Hilfestellung!

Ich glaube das sollte soweit funktionieren, habe gerade mal einen "Trockentest" gemacht :)


Gruß Roger