Central Box 100 Übertstrom Servoausgänge

  • smartrobert
  • smartrobert's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Posts: 22
  • Thank you received: 7

TPL_KUNENA_MESSAGE_CREATED Central Box 100 Übertstrom Servoausgänge

23 Nov 2023 10:58
#1
Ich stehe da momentan ein wenig auf dem Schlauch, habe eventuell auch nur die Information nicht gefunden, vielleicht hilft mir hier jemand?

Laut Datenblatt verträgt die CB 100 im Gesamten 10 Ampere Dauerstrom und sehr kurz bis zu 90 Ampere.

Wie hoch ist nun aber ein einzelner Servosteckplatz abgesichert bis die Sicherung anspricht? Gibt es da ein maximales Strom/Zeitlimit, also beispielsweise 15 Ampere Strombelastung für 10 Sekunden?

Wenn ich es richtig verstanden habe, dann erholt sich die Sicherung wieder, wenn das "defekte Servo" vom Steckplatz abgezogen wurde. Wie lange dauert das erfahrungsgemäß?

Gruß Robert

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • FuniCapi
  • FuniCapi's Avatar
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Posts: 1889
  • Thank you received: 930

TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Central Box 100 Übertstrom Servoausgänge

23 Nov 2023 12:55
#2
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann erholt sich die Sicherung wieder, wenn das "defekte Servo" vom Steckplatz abgezogen wurde. Wie lange dauert das erfahrungsgemäß?

Die Sicherung muss sich abkühlen damit sie wieder leitend wird. Das kann bis zu 1 min dauern, je nachdem wie heiss sie durch die Überlast zuvor geworden ist.

Gruss Lukas
The following user(s) said Thank You: smartrobert