Stromversorgung bei Funkenzündungen
- Harzi
-
Topic Author
- Offline
- Elite Member
-
- Posts: 251
- Thank you received: 16
TPL_KUNENA_MESSAGE_CREATED Stromversorgung bei Funkenzündungen
11 Nov 2018 11:09
Durch die Meldungen der Störungen wegen Funkenzündungen bin ich sehr verunsichert. Ich möchte folgende Variante einbauen.
Vorgesehen ist eine CB 200 daran angeschlossen ein Rsat2 und ein R8 im 2 HF Modus. Eingeschaltet soll mit einem RC Switch werden. Gespiesen wird die Anlage mit 2 Life 2s fest im Modell verbaut.
Nun möchte ich für die Zündung des Benziners (DLE 222) einen unabhängigen Strom/Empfangskreis mit einem Rex3 im Clone Modus dazu einbauen. Da bin ich aber am Ende meines Wissens.
Ich stelle mir vor, mit einem Akku für den Rex3, der über einen elektronischen Zündschalter (z.B.SM Elektronik) die Zündung speist. Der Einschaltbefehl soll von dem Clone Empfänger kommen. (Schalter SG von der DC 16)
Zwischen Akku und Clone-Empfänger ein Hauptschalter (z.B. irgendein DPSI Micro), da ich den LIFE Akku fest im Modell verbaut habe und auch so laden möchte.
So wie ich bis jetzt gelesen habe kann der Clone Ausgänge bedienen ohne mit der "Hauptanlage" galvanisch verbunden zu sein. Dass da keine Telemetrie Daten rauskommen ist egal, die habe ich über ein UNILog2 an der CB 200.
Aber wie diesen REX anschließen resp. programmieren finde ich einfach nirgends.
Gemäss einer kurzen Besprechung an der FH Messe soll das gehen, jedoch ich finde nirgends wie.
Kann mir jemand helfen??
Schöne Grüsse und vielen Dank zum Voraus
René
Vorgesehen ist eine CB 200 daran angeschlossen ein Rsat2 und ein R8 im 2 HF Modus. Eingeschaltet soll mit einem RC Switch werden. Gespiesen wird die Anlage mit 2 Life 2s fest im Modell verbaut.
Nun möchte ich für die Zündung des Benziners (DLE 222) einen unabhängigen Strom/Empfangskreis mit einem Rex3 im Clone Modus dazu einbauen. Da bin ich aber am Ende meines Wissens.
Ich stelle mir vor, mit einem Akku für den Rex3, der über einen elektronischen Zündschalter (z.B.SM Elektronik) die Zündung speist. Der Einschaltbefehl soll von dem Clone Empfänger kommen. (Schalter SG von der DC 16)
Zwischen Akku und Clone-Empfänger ein Hauptschalter (z.B. irgendein DPSI Micro), da ich den LIFE Akku fest im Modell verbaut habe und auch so laden möchte.
So wie ich bis jetzt gelesen habe kann der Clone Ausgänge bedienen ohne mit der "Hauptanlage" galvanisch verbunden zu sein. Dass da keine Telemetrie Daten rauskommen ist egal, die habe ich über ein UNILog2 an der CB 200.
Aber wie diesen REX anschließen resp. programmieren finde ich einfach nirgends.
Gemäss einer kurzen Besprechung an der FH Messe soll das gehen, jedoch ich finde nirgends wie.
Kann mir jemand helfen??
Schöne Grüsse und vielen Dank zum Voraus
René
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- cpt_volker
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 995
- Thank you received: 406
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Stromversorgung bei Funkenzündungen
11 Nov 2018 16:39
Moin,
ich glaube, das funktioniert nur, wenn die Empfänger an der CB-Box über eine Funkstrecke im Master/Clone-Modus laufen und der REX3 über die zweite Funkstrecke, wobei du dem dann erzählst, über welchen seiner drei Anschlüsse er das Zündungssignal ausgeben soll.
Einzelkanäle aus Empfängern im Clone-Modus geht m.W.n. nicht.
Gruß,
Volker
ich glaube, das funktioniert nur, wenn die Empfänger an der CB-Box über eine Funkstrecke im Master/Clone-Modus laufen und der REX3 über die zweite Funkstrecke, wobei du dem dann erzählst, über welchen seiner drei Anschlüsse er das Zündungssignal ausgeben soll.
Einzelkanäle aus Empfängern im Clone-Modus geht m.W.n. nicht.
Gruß,
Volker
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- ***EX
-
- Offline
- Banned
-
- Posts: 4974
- Thank you received: 2410
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Stromversorgung bei Funkenzündungen
11 Nov 2018 17:30
Den Cloneempfänger als erstes an das primäre HF binden und über die Jetibox in den Clonemodus
setzen. Nun den neuen primären Empfänger binden. Im Cloneempfänger an dem Steckplatz z.B. Kanal 16
als Killswitch zuweisen.
Mfg Harald
setzen. Nun den neuen primären Empfänger binden. Im Cloneempfänger an dem Steckplatz z.B. Kanal 16
als Killswitch zuweisen.
Mfg Harald
The following user(s) said Thank You: Harzi
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- bulli.uli
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 498
- Thank you received: 204
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Stromversorgung bei Funkenzündungen
11 Nov 2018 19:27
Hallo zusammen,
Und ich habe bei meinen Clone Empfängern festgestellt dass diese gerne vor allen anderen Empfängern eingeschaltet werden möchten. Wenn ich meine Clone Empfänger später einschalte zicken die schon einmal rum.
Gruß
Uli
Dies funktioniert aber nur mit der physikalischen Jetibox, mit der Jetibox im Sender muss der Ausgabekanal gesetzt werden bevor der Empfänger in den Clone Modus versetzt wird.HNAGL wrote: ...Im Cloneempfänger an dem Steckplatz z.B. Kanal 16 als Killswitch zuweisen...
Und ich habe bei meinen Clone Empfängern festgestellt dass diese gerne vor allen anderen Empfängern eingeschaltet werden möchten. Wenn ich meine Clone Empfänger später einschalte zicken die schon einmal rum.
Gruß
Uli
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- cpt_volker
-
- Offline
- Platinum Member
-
- Posts: 995
- Thank you received: 406
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Stromversorgung bei Funkenzündungen
11 Nov 2018 19:27
...wieder was gelernt! Danke
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- ***EX
-
- Offline
- Banned
-
- Posts: 4974
- Thank you received: 2410
TPL_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW Stromversorgung bei Funkenzündungen
11 Nov 2018 19:47
Ich nehme ein Patchkabel, stecke es an den Ext Port des Clone und an den Ext des R8 und über das MX Menü
der Jetiboxemulation geht es auch.
Mfg Harald
der Jetiboxemulation geht es auch.
Mfg Harald
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Time to create page: 0.346 seconds